总空开上后加的消防强切怎样接线?

 我来答
懂事的小尼
2021-09-10 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:300
采纳率:44%
帮助的人:10.3万
展开全部
选用的总空开必须是带分励脱扣功能的,这类空开自带有供消防联动控制的接线端子,空开机身或控制箱内会标有接线图的,按照接线图找出类似标有“消防控制24V电源”和“脱扣动作反馈”文字的2组接线端,查看每组接线端的上数字标识是多少号,然后就可以从那一排接线端上每一根导线的数字标记分出哪一组是启动接线端,哪一组是反馈接线端。
一颗趴趴花
2021-09-10 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:303
采纳率:100%
帮助的人:7.6万
展开全部
选用的总空开必须是带分励脱扣功能的,这类空开自带有供消防联动控制的接线端子,空开机身或控制箱内会标有接线图的,按照接线图找出类似标有“消防控制24V电源”和“脱扣动作反馈”文字的2组接线端,查看每组接线端的上数字标识是多少号,然后就可以从那一排接线端上每一根导线的数字标记分出哪一组是启动接线端,哪一组是反馈接线端。
然后用导线分别与模块的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了,一般模块启动输出端接的是中间继电器的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点。
通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入消防低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间继电器的另一组常开触点。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
尼特智慧消防
2021-09-10 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:240
采纳率:66%
帮助的人:9.6万
展开全部
用导线分别与模块的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了,一般模块启动输出端接的是中间继电器的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点。
通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入消防低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间继电器的另一组常开触点。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答