频繁跳闸是什么原因?

 我来答
惠企百科
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
如果它经常跳闸,肯定是电路出了问题,需要修理。家用电器跳闸的原因
1.由于家用电器负载较重,超过额定负载属于过载保护跳闸。
2.因为有些电器是接地的,漏电保护跳闸。可以逐渐插上电源或打开电器。当你打开一个电器,它跳闸了,首先要检查这个是不是有漏电嫌疑,是不是大功率电器,负载累计超过额定负载。
3.检查漏电能否关掉或拔掉其他所有电器,单独打开这一个。如果正常开启,说明没有漏电。如果也跳闸,说明问题出在这个设备上。
4.如果设备没有泄漏,那就是负载问题。你可以先看看你的开负载有多大(也要注意电表的允许负载),然后计算你开启使用的电器的总功率(是否计算冰箱空调由压缩机启动时的功率)。如果确实存在无法调整避免的超载,就要考虑扩表开换的问题了。
5.最后,如果以上问题都不存在,那就换一个同样容量的新的,看看是不是空的那个失效了或者过敏了。
妖感肉灵10
2022-11-13 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部
跳闸的三个原因如下:
1、家用电器太重负荷,高出了额定负荷,此种跳闸是过载保护跳闸,减少用电装置即可。
2、家中部分电器有接地情况,由于漏电保护而跳闸。可逐渐把用电器插上或开启,当开启某一电器时跳闸,则应先检查此件是否存在漏电的怀疑,或是大功率用电器,负荷已经累积到高出额定负荷。
3、检测设备是不是漏电可把其它电器都关断,单独打开此设备,若正常打开,则意味着此台设备不漏电,若也跳闸则说明故障就出于此件设备上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
消化heqii654e
2018-01-10 · TA获得超过306个赞
知道答主
回答量:303
采纳率:96%
帮助的人:66.7万
展开全部

1,断路器接线松弛,发热引起跳闸。

现象为:观察断路器上下压线镙丝处是否有烧黑,发黄,或线头处的绝缘层烧焦现象。

症状为:合闸后一段时间不跳闸,开大功率电器后就跳闸。

处理方法:更换断路器,并处理线头氧化层,并压紧线头,

2,断路器脱扣器损坏,引起跳闸,

现象为:外观较旧,一般断路器使用时间较长,

症状为,合闸手柄推上后用很轻的力一碰,便脱扣(落闸),或者直接合不上闸,合闸时手柄没有“吸入感”

处理方法:更换断路器,并压紧线头。

3,线路短路,引起跳闸

现象为:断路器处一般没有特殊现象,

症状为:合闸时有“嘭“的声音,并且合不上闸,或合上很短时间就跳闸(一般为1~5秒)

处理方法:检查线路,找到短路点,并处理,一般新装线路接错线,或者插座损坏容易出现短路,大功率电器线路容易出现短路,

4,负荷过大,引起跳闸,

现象为:添加了电器设备,用电负荷增大,断路器处良好,

症状为:跳闸后用手去触摸一下断路器的侧面,一般会比较热,(一定保证安全的下,不要触电)

处理方法:更换额定电流高的断路器,

注意:更换断路器后,导线是否满足要求,一般:铜芯4平方线使用25A以下的断路器,铜芯6平方使用32A以下的断路器,铜芯10平方使用50A以下的断路器。铜芯16平方使用63A以下的断路器!

如果是漏电断路器跳闸一般分为以下几种情况

1,漏电断路器上下级没安装断路器,或者安装的断路器额定电流要比漏电断路器额定电流大很多的话。跳闸后先按上面断路器跳闸情况检查一遍,排除以上情况后在做下面检查,

2,线路漏电跳闸

现象为:漏电断路器复位按钮弹出,(复位按钮见下图只有这种型号的漏电断路器有复位按钮)

症状为,合闸后马上跳闸,或者很短的时间办跳闸,复位按钮弹出(合闸时要把复位按钮按下)

处理方法:把用电设备全部去掉后,(灯具关掉),分开检查线路,用万用表检查相线和中性线(零线)是否接地。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xeltipxadf9982
2018-01-10 · TA获得超过355个赞
知道答主
回答量:313
采纳率:97%
帮助的人:86.6万
展开全部

老是跳闸的原因一般有两种情况,一是漏电跳闸(如果您家装有漏电保护器的话),二是过负荷跳闸,所以您得先注意一下:

1,如果平时不跳而当使用某个电器时就跳闸或容易跳闸,那就说明这个电器有漏电的地方或有绝缘不好的地方;

2,如果只要使用某一个线路,即某个线路一旦供电就跳,那就说明这条线路有漏电的地方;

3,如果是当某一个电器使用时刚开始不跳,而等一会就跳,那就说明这个电器的绝缘老化了,热稳定性变差而发生漏电;

4,如果是当使用耗电功率相对较大的电器或家里有较多的用电设备在使用,这个时候跳闸,那就说明您家的这个跳闸的空气开关(家用的PVC空气开关或漏电保护器)的额定电流选小了,应该换一个适宜的额定电流比较大的漏电保护器。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小桥横上西湖1943
2018-01-10 · TA获得超过396个赞
知道答主
回答量:288
采纳率:97%
帮助的人:73.9万
展开全部

导致电路频繁跳闸的原因,常见的就是两种:过载与漏电。如果电路所拖动负载总功率超过了其承受能力,那么,电器件就会跳闸进行自我保护。如果没有超过其总功率,那么,一般就是漏电引起的。漏电分两种:一、火线对地线漏电,原因有:1、设有漏保的进户箱后零线地线没有严格分开,用电器后该入零线的电流窜入接地线,引起漏保误跳。检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用。2、地线零线接错,一用漏保就跳,因为漏保启动电流为30mA左右。3、线路或设备对接地线或大地漏电。二、火线对零线漏电,线路或设备对零漏电。检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用,如能,就单查零地线就能发现。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)