配电系统图看不懂

请问图中白色箭头标注的地方ZBVV-4X25+1X16/SC50中的4X25+1X16是怎么算出来的?pe的39KW及ljs的65.84A又是怎么算的?求懂的人能详细解答... 请问
图中白色箭头标注的地方ZBVV-4X25+1X16/SC50中的 4X25+1X16是怎么算出来的?
pe的39KW及ljs的65.84A又是怎么算的?
求懂的人能详细解答 感激 ~~
展开
 我来答
huajiz
推荐于2016-12-02 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2234万
展开全部
已知负荷的功率Pe为39KW,需要系数Kx=1,计算功率Pjs=Kx×Pe=1×39=36KW,
计算电流Ijs=Pjs÷√3÷Ue÷cosθ=39÷1.732÷0.38÷0.9=65.84A。
根据计算电流和电缆允许电流选择电缆截面,三芯或四芯聚氯乙烯绝缘电缆16mm²允许电流为54A,25mm²允许电流为73A,35mm²允许电流为92A,所以选择25mm²(73>65.84满足要求)。零线截面不小于相线的1/2,按电缆规格选4×25+1×16。