下列关于电气设备交接试验的说法中,正确的是()
A.测量绝缘电阻不属于电气设备交接试验内容B.成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行C.高压试验结束后,对大电容的被测试设备多次放电,放电时间至...
A.测量绝缘电阻不属于电气设备交接试验内容
B.成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行
C.高压试验结束后,对大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少3min以上
D.电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为1.2m 展开
B.成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行
C.高压试验结束后,对大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少3min以上
D.电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为1.2m 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
1.交接试验内容
测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验、泄漏电流测量、绝缘油试验、线路相位检查等。
2.交接试验注意事项
(1) 在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。
(2) 进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如,电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。
(3) 高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上。
(4) 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。
(5) 成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。
(6) 做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流。
1.交接试验内容
