10kV配电所专用电源线的进线开关可采用能够隔离开关的条件为下列哪一项?( )
A.无继电保护B.无自动装置要求C.出线回路为1回D.无自动装置和继电保护要求,出线回路少且无需带负荷操作...
A.无继电保护
B.无自动装置要求
C.出线回路为1回
D.无自动装置和继电保护要求,出线回路少且无需带负荷操作 展开
B.无自动装置要求
C.出线回路为1回
D.无自动装置和继电保护要求,出线回路少且无需带负荷操作 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.2条规定,配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合颤启电器。当进线无继电保护和自动装置要求,且无须带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离山档触头。茄唯如
或根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第4.4.2条规定,配电所10(6)kV电源进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且供电容量较小、出线回路较少、无需带负荷操作时,也可采用隔离开关或隔离触头。
