电力变压器的保护装置应符合下列哪些要求?( )
A.8MVA单独运行的变压器应装设纵联差动保护B.0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护C.2MVA及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设...
A.8MVA单独运行的变压器应装设纵联差动保护
B.0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护
C.2MVA及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护
D.6.3MVA及以上的并联运行的变压器,应装设纵联差动保护 展开
B.0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护
C.2MVA及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护
D.6.3MVA及以上的并联运行的变压器,应装设纵联差动保护 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第4.0.2条规定,容量为0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MVA及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。
根据第4.0.3条规定,对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设下列保护作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定:①电压为10kV及以下、容量为10MVA以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护;②电压为10kV以上、容量为10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为6.3MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护;③容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护;④电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护;⑤容量为0.4MVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角—星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。
