电流互感器变比是2000比5怎么算它的度数

电流互感器接在电度表上抄表是5度请问各位师付应该怎么算的谢谢... 电流互感器接在电度表上 抄表是5度请问各位师付应该怎么算的 谢谢 展开
 我来答
创作者AHLhc3019hw
高粉答主

2019-08-23 · 学习数学思维,感受数学乐趣
创作者AHLhc3019hw
采纳数:46 获赞数:64900

向TA提问 私信TA
展开全部

电流互感器变比转化为度数的公式:总电度=电流互感器变比x5。总电度=5×2000/5=2000度。

电流法测量电流互感器的变比作为一种传统的试验方法,各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流。

对于三相变压器而言,高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次绕组之间的电压比或电流互感器流过一次绕组与二次绕组电流比。

扩展资料:

电流互感器由闭合的铁心和绕组组成。一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多。

串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

变比(transformation ratio )包括变压器变比、电压互感器(TV)变比和电流互感器(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。

参考资料来源:百度百科-变比

参考资料来源:百度百科-电流互感器

百度网友74e2505d9e8
推荐于2017-09-14 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:1965
采纳率:92%
帮助的人:152万
展开全部
电流互感器变比是2000/5=400倍
总电度:5×400=2000度。
2000/5A的电流互感器在二次电流表读出来的电流大小再乘以400(2000/5)就是实际一次流过的电流。
如果还有电压互感器那就还要考虑电压互感器的变比,假如是10KV的电网,电压互感器为10/0.1KV,电流互感器为2000/5A,那么在你的电能表显示你用了一度电时,实际用的还要乘以电压、电流互感器的变比1*400*100(10/0.1KV)
你的电表位5度电,如果只用了电流互感器那么就乘以电流互感器的变比,假如还有电压互感器,那就要再乘以电压互感器的变比。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友909b8343b
2010-06-28 · TA获得超过1022个赞
知道小有建树答主
回答量:408
采纳率:100%
帮助的人:214万
展开全部
2000/5A的电流互感器在二次电流表读出来的电流大小再乘以400(2000/5)就是实际一次流过的电流。
如果还有电压互感器那就还要考虑电压互感器的变比,假如是10KV的电网,电压互感器为10/0.1KV,电流互感器为2000/5A,那么在你的电能表显示你用了一度电时,实际用的还要乘以电压、电流互感器的变比1*400*100(10/0.1KV)
你的电表位5度电,如果只用了电流互感器那么就乘以电流互感器的变比,假如还有电压互感器,那就要再乘以电压互感器的变比
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
heyi1974
2010-06-27 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:9.9万
展开全部
就是2000/5=400倍,抄表的可见度数差为5的话,就是5*400倍2000度(Kwh)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-06-27 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
电流互感器变比是2000/5=400倍
总电度:5×400=2000度
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式