空调系统中冷冻水冷却水水量计算方法

小弟接到一活,甲方定制了一台水冷螺杆式冷水机组,总制冷量278KW,现车间空调系统需用180KW的制冷量,目前冷冻水管道采用DN65无缝钢管(总长度约20m)已施工完毕,... 小弟接到一活,甲方定制了一台水冷螺杆式冷水机组,总制冷量278KW,现车间空调系统需用180KW的制冷量,目前冷冻水管道采用DN65无缝钢管(总长度约20m)已施工完毕,水泵等其他配件都根据冷水机组参数配备。现设备厂家前来调试提出冷冻水系统管道太短冷冻水量不足,需加一约4立方的水箱不然就会出现烧机组可能。
现想请教空调系统中冷冻水冷却水水量的计算方法
有没有冷冻水不足烧机的说法
展开
 我来答
蓝雪儿老师
高能答主

2020-08-10 · 愿千里马,都找到自己的伯乐!
蓝雪儿老师
采纳数:266 获赞数:85161

向TA提问 私信TA
展开全部

冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172;冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224。

冷冻水与冷却水是相对于空调冷媒(雪种)的作用而言的;冷媒出压缩机为高温,这个时候跟它进行热交换的水是将冷媒降低温度,即起到对冷媒的冷却作用,叫这个时候的水为冷却水;冷媒进过截流后到换热器吸收热量而蒸发,这个时候水就变水,成为冷冻水。

扩展资料:

冷冻水系统、冷却水系统联动试运转:

1、冷冻水系统、冷却水系统个单机调试已经完成。

2、各AHU机组风管系统完成具备试车条件,各温度传感器调试完毕,BA系统可正常工作。

3、启动冷却水循环泵,启动冷却塔。检查冷却水系统各设备的电流、电压、温度、液位、进出口压力。

4、启动冷冻水循环泵,检查冷冻水系统各设备的电流、电压、温度、液位、进出口压力。

5、启动冷水机组、风冷热泵机组,检查各机组的电流、电压、温度、液位、进出口压力。

6、根据冷水机组及风冷热泵机组负载要求,启动部分AHU机组,让冷水机组带负荷运行。

7、检查冷却循环水进出水温度,调整冷却循环水泵出口阀门,以达到冷水机组要求的冷却水温度。

8、开启所有AHU机组,使冷水机组和风冷热泵机组满负荷运转。

徐明
2024-08-23 广告
额定冷冻水流量要根据冷水式空调机组的名义制冷量来大致计算。 比如,名义制冷量为65kW的风冷模块机组的额定冷冻水流量应该是 65*0.172 = 1.2 m3/h,或者是用 65/5/1.163 = 1.2 m3/h来计算,这两种计算方法计... 点击进入详情页
本回答由徐明提供
heroworld
2010-07-18 · TA获得超过1236个赞
知道小有建树答主
回答量:1014
采纳率:78%
帮助的人:462万
展开全部
冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172

冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224

所以你客户这台机需要278X0.224=62.272立方/每小时。。冷却水量不足是会烧机组,温度过高。。你看看你选的冷水塔及水泵流量有多少,
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
相当小把戏
数码发烧友

推荐于2017-10-04 · TA获得超过15.2万个赞
知道顶级答主
回答量:6.7万
采纳率:96%
帮助的人:1.2亿
展开全部
冷冻水量: 所有已安装末端设备的标准水量之和就是所需的冷冻水量;
冷却水量: 空调主机所需的冷却水流量就是冷却水量;也可以根据冷冻水量大概乘上个1.2~1.3来估算冷却水量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沿淤伦9
2021-06-17
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1218
展开全部
冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172;冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式