15KW的电动机,离电源有100米请问要用多大的电缆,具体怎么算?

 我来答
安全护航9

2021-09-14 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:8892万
展开全部

380伏三相交流电400米范围之内,15千瓦的电动机电流大约30a。

你可以根据要求选择不同的电缆。

永光高特微电机
2024-07-24 广告
作为北京永光高特微电机有限公司的工作人员,我们了解到在直流电机生产厂家中,选择哪家更便宜实际上取决于具体的产品型号、批量大小以及品质要求。市场上有多家知名的直流电机生产厂家,价格因产品差异和厂家定位而有所不同。我们建议您根据具体需求,通过对... 点击进入详情页
本回答由永光高特微电机提供
丙静慧sT
2021-09-15 · TA获得超过185个赞
知道小有建树答主
回答量:1738
采纳率:53%
帮助的人:86.6万
展开全部
15kw 的电机可用铝芯电缆,3x 16平方,铜芯可用3x 10的电缆。简单的算法就是3相电每千瓦两个电流,导线的载量每平方百米内6a 铝导线,铜导线8--10A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
XIONGWQ067560f
2021-09-14 · TA获得超过4982个赞
知道大有可为答主
回答量:8014
采纳率:72%
帮助的人:714万
展开全部

按照5%的电压降来选线。

  1. 工作电流选线法,15/【0.66*0.75】=30.3A。选择6-10平方毫米铜线。

  2. 压降选线法,U%=PL/[CS]。S=PL/[CU%]=15*100/【72*4*0.75】=6.9。取10平方毫米铜线【最小电缆截面】如ZRYJV-5*10。电源开关可取50A,控制开关40A。

  3. 起动时压降大约4%*【4-6】=16-24%瞬间。建议采用星--三角起动为好。减小起动压降。当然,通常会选大一级【ZRYJV-5*16】的电缆也是常用做法。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
朱洪家z
2021-09-14 · TA获得超过141个赞
知道小有建树答主
回答量:1291
采纳率:33%
帮助的人:53.6万
展开全部
15kw的三相电动机电流大约30A左右,用铜芯电缆2.5平方就够用了。但考虑电机的启动电流和离电源有100m的距离的电压损失,最好采用铜芯4平方的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
行者1888
2021-09-15 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:85%
帮助的人:1686万
展开全部
功率15KW电动机供电半径为100米,需要的铝质导线横截面积不得小于25mm²,选择铜质导线横截面积不得小于16mm²。15千瓦电动机工作电流为15000/380/1.732/0.8=28.5安。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式