UPS电源容量怎么算
1个回答
展开全部
ups的额定功率*延长时间*ups输出的功率因数/该UPS主机的启动直流电压,所得的结果为总的电池容量(单位为AH)。注意:厂家在考虑能充分达到延长时间,一般不乘以ups输出的功率因数。
举例说明:山特C6KS,6000VA(额定功率)/4200W(有用功率),主机的直流电压为240v,如果延长8小时,电池容量配置如下:
6000*8/240=200AH,按此结果,理论上应该配置20只(240v/12v,每只电池的直流电压是12v)200AH.
针对ups的充电效用和常用ups蓄电池标准,所配置的蓄电池为100AH,65AH,38AH,24AH.所以将200AH分为2个100AH并联,如此得到2组100AH电池,每一组是20只,共40只100AH电池。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询