多台电动机总功率180千瓦一长度为200米需要多大的电缆线? 我来答 2个回答 #热议# 网上掀起『练心眼子』风潮,真的能提高情商吗? xiaoqc666 2022-11-30 · TA获得超过1万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.5万 采纳率:96% 帮助的人:1018万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 如图,供参考。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 hs1605 2023-03-19 · TA获得超过1.2万个赞 知道大有可为答主 回答量:8980 采纳率:82% 帮助的人:877万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 三相180千瓦估算电流约360A,导线压降小于5%(19V)时,截面不小于70mm²。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-03-03 100米内总功率270kw用多大电缆 1 2021-09-14 15KW的电动机,离电源有100米请问要用多大的电缆,具体怎么算? 1 2022-09-26 200千瓦用多大电缆 2021-01-24 200千瓦用多大电缆 5 2022-05-31 700kw电动机距离200米用多大电缆线 2022-05-31 700kw电动机距离200米用多大电缆线 2022-05-23 200米线路1.5千瓦单相电机用多大电缆? 1 2024-01-15 1000kw电动机距离150米用多大电缆线 为你推荐: