变电站中,并联电容器组中有串联电抗器和并联电容器,电抗率如何计算?

有人说电抗率=电感感抗/电容容抗,也有人说电抗率=电抗器容量/电容器容量。不知道两种说法哪种是最标准的。... 有人说电抗率=电感感抗/电容容抗,也有人说电抗率=电抗器容量/电容器容量。不知道两种说法哪种是最标准的。 展开
 我来答
brain39
2020-03-28 · TA获得超过6094个赞
知道大有可为答主
回答量:6365
采纳率:81%
帮助的人:14.9万
展开全部
因为电感和电容串联,通过的电流是一样的,所以两个公式算出来是一样的(实际容量)。要注意电容电感的容量有按额定容量标的,实际运行容量是不同的。按阻抗算就时与运行容量相符。因为电抗器除了减小涌流外,主要是防止谐波放大,因此按电抗值算比较准确。
一林竹dj
2010-10-04 · TA获得超过162个赞
知道小有建树答主
回答量:254
采纳率:38%
帮助的人:92.9万
展开全部
电抗率的计算是按电网各次谐波含量来确定的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友096bf24ca
2010-10-04 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2227万
展开全部
换算成感抗和容抗(单位:欧),二者相减。
已赞过 已踩过<