台达伺服B2位置模式调整转速报警AL009求高手

 我来答
热爱电子数码
高能答主

2021-08-11 · 了解电子产品知识,分享数码相关资料。
热爱电子数码
采纳数:366 获赞数:28125

向TA提问 私信TA
展开全部

可能是P2-35的值设定过小;马达的负载超出了承受能力;扭力极限设定较小;位置环,速度环增益过小;可以将P2-35的值设大点,但前提是满足设备需求。

安全隐患:

最大位置误差参数设定过小:确认最大位置误差参数P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值加大P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值;增益值设定过小:确认设定值是否适当,正确调整增益值。

ghfgvc686r
2019-06-19 · TA获得超过623个赞
知道小有建树答主
回答量:719
采纳率:92%
帮助的人:244万
展开全部
al09位置误差过大,可能有以下原因,一,联轴器松动,二,皮带松动,三编码器线路可能有问题,丝杆轴承是否损坏,马达速度过快时是否存在负载过重拉不动。