变压器的过电流保护,起保护动作电流值按下面的公式计算:

其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。

Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流

Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。

因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。

CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:

所以继电器过流保护定值为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。

其中CT为电流互感器变比,你题目中给错了,因为电流互感器二次额定电流一般为5A,所以应该是200/5=40的互感器,即:CT=40。

湖南万通汽车学校
2022-01-11 · 央视上榜品牌,专注培养汽车人才
湖南万通汽车学校
湖南万通汽车学校隶属于新华教育集团,是万通汽车教育旗下旗舰院校之一,学校与中南汽车世界、广汽菲亚特、广汽三菱、上海大众、北汽福田、众泰汽车等多家汽车名企相伴,帮助学生们顺利毕业,名企就业。
向TA提问
展开全部
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。
目前,已在系统运行的代表性产品包括:1150KV、1200MV·A,735~765KV、800MV·A、400~500KV、3相750MV·A或单相550MV·A,220KV、3相1300MV·A电力变压器;直流输电±500KV、400MV·A换流变压器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夏天不太冷1u
2022-01-11 · 超过184用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:1195
采纳率:91%
帮助的人:38.1万
展开全部
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式