变电所一台半断路器两条进线四回系统联络线 50

电厂1:2×600MW经2回线路接入本所500kV,线路长度:150km,本所500kV联络线路共4回。用一台半断路器接线应该怎么画图... 电厂1:2×600 MW经2回线路接入本所500kV,线路长度:150km,
本所500kV联络线路共4回。
用一台半断路器接线应该怎么画图
展开
 我来答
轻闲且婉顺的小鲤鱼7251
2017-06-17 · TA获得超过1889个赞
知道小有建树答主
回答量:2626
采纳率:14%
帮助的人:739万
展开全部
一台半断路器接线
就是两组母线之间接有若干串断路器,每一串有3台断路器,中间一台称作联络断路器,每两台之间接入一条回路,共有两条回路。平均每条回路装设一台半(3/2)断路器,故称一台半断路器接线,又称二分之三接线。一台半断路器接线的主要优点:
(1)可靠性高。
(2)运行灵活性好。
(3)操作检修方便。
在一台半断路器接线中,一般应采用交叉配置的原则,即同名回路应接在不同串内,电源回路宜与出线回路配合成串。此外,同名回路还宜接在不同侧的母线上。这种接线的主要缺点是大、继电保护装置复杂。