通风空调设备试运行调试时间符合规定的是( )。

A.风机连续运转2hB.水泵连续运转2hC.冷却水系统循环试运行不少于8hD.制冷机组试运转不少于8hE.通风系统的连续试运行应不少于8h... A.风机连续运转2h
B.水泵连续运转2h
C.冷却水系统循环试运行不少于8h
D.制冷机组试运转不少于8h
E.通风系统的连续试运行应不少于8h
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
2022版教材P155
C错误,冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h;
E错误,通风系统的连续试运行不应少于2h。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
仲一企服
2023-10-23 广告
我公司专业办理各行各业的设备维修安装资质:制冷空调设备、石油化工行业、煤矿设备、矿山机械行业、机电设备、电气设备、专业设备、通用设备。一手渠道,可解决企业不符合的条件。快速办理,诚信为本。成功案例上百家,企业条件不满足可代为解决,全国地区企... 点击进入详情页
本回答由仲一企服提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式