通风空调设备试运行调试时间符合规定的是( )。
A.风机连续运转2hB.水泵连续运转2hC.冷却水系统循环试运行不少于8hD.制冷机组试运转不少于8hE.通风系统的连续试运行应不少于8h...
A.风机连续运转2h
B.水泵连续运转2h
C.冷却水系统循环试运行不少于8h
D.制冷机组试运转不少于8h
E.通风系统的连续试运行应不少于8h 展开
B.水泵连续运转2h
C.冷却水系统循环试运行不少于8h
D.制冷机组试运转不少于8h
E.通风系统的连续试运行应不少于8h 展开
展开全部
【答案】:A、B、D
2022版教材P155
C错误,冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h;
E错误,通风系统的连续试运行不应少于2h。
2022版教材P155
C错误,冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h;
E错误,通风系统的连续试运行不应少于2h。