为什么在TN-S接地系统中N线和PE线在配电箱内不能直接连接?如果负载的外壳接N线会有什么故障?

 我来答
百度网友bdfe683c5c
2011-01-13 · TA获得超过4410个赞
知道小有建树答主
回答量:928
采纳率:33%
帮助的人:343万
展开全部
在TN-S系统中,PE线和N线都是从变压器中性点直接接地的地方引来的,但这两根线除在中性点处有电气连接外,之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此在配电箱内也不能有任何连接。为什么?PE线是为人的安全、为人免受电击而设置的,沿它的整条PE线上,电位始终与零电位相等,什么时候PE线上都无电流(故障情况除外),而所有设备外壳或故障情况下可带电的部件,都接了PE线,这就保障了人员的安全。
N线则不一样,它和任意一火线构成220V电压供给单相负载,一般三个相各自带的单相负载不可能完全相等,差异较大,这就导致负载端的零点位移(两个点不在一点上),这样,电源中性点与负载中性点之间就有电压,有电压存在,N线中就有电流。其电压、电流的大小、方向,取决于当时系统阻抗和三相的单相负载不平衡情况。不必须说明,即使是三相电动机,各相的电阻、阻抗也不可能100%平衡,总有误差,有误差,中性点就有位移,只是程度很小而已。因此中性线上任何时候对地都有电压,都有电流流过。这就是为什么除接地点外,不允许N线PE线再有任何的连接。
王鹏理
2013-03-09
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:6.9万
展开全部
在TN-S系统中,PE线和N线都是从变压器中性点和大地直接接地的地方引来的,在漏电保护器测两线相连接,之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此在配电箱内也不能有任何连接。为什么?PE线是为人的安全、为人免受电击而设置的,沿它的整条PE线上,电位始终与零电位相等,什么时候PE线上都无电流(故障情况除外),而所有设备外壳或故障情况下可带电的部件,都接了PE线,这就保障了人员的安全。N线它和任意一火线构成220V电压供给单相负载,一般三个相各自带的单相负载不可能完全相等,差异较大,这就导致负载端的零点位移(两个点不在一点上),这样,电源中性点与负载中性点之间就有电压,有电压存在,N线中就有电流。其电压、电流的大小、方向,取决于当时系统阻抗和三相的单相负载不平衡情况。不必须说明,即使是三相电动机,各相的电阻、阻抗也不可能100%平衡,总有误差,有误差,中性点就有位移,只是程度很小而已。因此中性线上任何时候对地都有电压,都有电流流过。这就是为什么除接地点外,不允许N线PE线再有任何的连接。也就是说N不能重复接地只有PE线可以重复接地但PE不允许经过漏电保护器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhangtongguo8
2011-01-13 · TA获得超过134个赞
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:43.1万
展开全部
TN-S接地系统(三相五线制供电接地系统)

该供电接地系统在建筑总配电处将零线(N)和保护接地(PE)线重复接地,之后PE线和N线严格分离,不混接。因为正常情况下,N线上有少量电压,而PE线因重复接地电压同大地电位相同为0,如果此设备N线与PE线相连,将使系统中漏电保护器频繁跳闸。而当负载的外壳接N线但不接PE线,当N线断线时,若发生单相短路,设备外壳带电,人触及其外壳时,将发生触电事故。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
唐河_江哥
2011-01-13 · TA获得超过167个赞
知道答主
回答量:97
采纳率:100%
帮助的人:39万
展开全部
通俗的说吧,如果在配电箱地线(PE)和零线(N)或负载的外壳接零,那就将造成漏电开关掉闸,不能使用。