如何选择电容补偿容量

 我来答
奥特电器深圳
推荐于2017-10-08 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1452万
展开全部
呵呵
提供一个例题参考:
问:将功率因数从0.9提高到1.0所需的补偿容量,与将功率因数从0.8提高到0.9所需的补偿容量相比 ( ) A. 一样多 B. 更多些 C. 少一些 D. 不一定

选;B!

解释:
按照配置无功补偿的计算公式:
Qc=P(tg a1-tg a2)
其中:Qc,是需要补偿的电容器容量值,单位:Kvar
P,是系统有功功率,此处可以看作一个确定的有功功率值,单位:Kw
tg a1,是补偿前功率因数Cos a1 的相角的正切。
tg a2,是补偿后功率因数Cos a2 的相角的正切。
对于从0.9提高到1.0,
用三角函数公式计算得:tg a1=0.48, tg a2=0.00
带入前面公式:
Qc=P*(0.0.48-0.00)=0.48P (Kvar)

对于从0.8提高到0.9,
用三角函数公式计算得:tg a1=0.75, tg a2=0.48
带入前面公式:
Qc=P*(0.75-0.48)=0.27P (Kvar)

所以:选:B,更多一些。
这说明,当功率因数较低的时候,提高功率因数的代价,比原本功率因数高的时候,来的更容易。与学生考试是一个道理。平常考60、70分的学生,要考80分、90分,比平常考90分的同学希望考99分容易。
为了日常工作方便,通常把上述计算中的(tg a1-tg a2)称为:每千瓦有功,从a1补偿到a2所需要的补偿量。并编制成表格备查,以减少三角计算。
chenhao12300
2011-05-19 · TA获得超过1504个赞
知道小有建树答主
回答量:2056
采纳率:0%
帮助的人:1306万
展开全部
比如:有功为750KW,功率因数为0.75 ,现在要补到0.9
1: P/S1=0.75 S=1000 Q1^2=S1^2-P^2 Q1=661
2: P/S2=0.9 S=833 Q2^2=S2^2-P^2 Q2=362
3: Q1-Q2=300
已赞过 已踩过<