高压屋外配电装置带电距离校验时,下列表述哪些是正确的?( )

A.耦合电容器(或电容式电压互感器)的引线与旁路母线边相之间距离不得小于B1值B.两组母线隔离开关之间或出线隔离开关与旁路隔离开关之间的距离,要考虑其中任何一组在检修状态... A.耦合电容器(或电容式电压互感器)的引线与旁路母线边相之间距离不得小于B1值
B.两组母线隔离开关之间或出线隔离开关与旁路隔离开关之间的距离,要考虑其中任何一组在检修状态时对另一组带电的隔离开关之间的距离满足B1值
C.当运输道路设在电流互感器与断路器之间时,被运输设备与两侧带电体之间的距离(考虑晃动时)按B1值校验
D.网状遮拦至带电部分按B1值校验
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C
D项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第5.1.2条规定,屋外配电装置的最小安全净距不应小于表5.1.2-1(题解表1)、5.1.2-2(题解表2)的规定。由表可知,网状遮拦至带电部分按B2值校验。
题解表1 3kV~500kV屋外配电装置的最小安全净距(mm)

题解表2 750kV、1000kV屋外配电装置的最小安全净距(mm)

A项,《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)第706页第2-3条内容规定,耦合电容器(或电容式电压互感器)的引线与旁路母线边相之间距离不得小于B1值。
B项,《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)第706页第2-4条内容规定,两组母线隔离开关之间或出线隔离开关与旁路隔离开关之间的距离,要考虑其中任何一组在检修状态时,对另一组带电的隔离开关保持B1值的要求。
C项,《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)第706页第2-6条内容规定,当运输道路设在电流互感器与断路器之间时,其上部连线对汽车装运电流互感器顶端的安全净距应按A1值校验,两侧考虑运输时的晃动时按B1值校验。