中央空调循环冷却水补水量怎么计算?

 我来答
提苏大叔
2011-07-08 · TA获得超过137个赞
知道小有建树答主
回答量:108
采纳率:0%
帮助的人:98万
展开全部
循环冷却水补水量=蒸发量+飞溅量+排污量
其中蒸发量=循环水量*冷却塔进出口温度差/582
飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05%
排污量还有一公式 我忘了
采纳我吧 赶紧的!!!!!!!
闪亮登场la
高粉答主

推荐于2017-09-08 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:96%
帮助的人:1064万
展开全部
  冷却水补水量,要看冷却塔的形式和冷水机型,一般取循环水量的1%-2%,溴化锂更高点2%-3%。
  冷冻水补水量=水箱容积计算: Vp=a△tVs m3
  Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
  a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃
  △t—最大的水温变化值 ℃
  Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kiket126
2011-07-06
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:19.2万
展开全部
1)先确定冷却进出水温度,就可以计算出单位时间补水量了;2)可能你是问如何确定已有冷却水的水量,这就要测量管径, 水流速.
追问
我问的不是保有水量,就是补水量,有没有计算公式?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
a317452978
2011-07-04 · TA获得超过843个赞
知道大有可为答主
回答量:3738
采纳率:0%
帮助的人:1769万
展开全部
有台水箱给冷却塔补水
专业做中央空调及通风排烟设备的大型集团公司,资质齐全,厂家直销,保证质量,价格优惠。欢迎客户来电咨询。各种形式风机盘管;吊顶式 (立式)新风机组、组合式空气处理机组;吊顶式 (立式)新风换气机; 热水(蒸汽)暖风机;风幕机;风机箱及各种风机(排烟、混流、斜流、轴流、离心、屋顶等风机);玻璃钢冷却塔、不锈钢冷却塔;铝合金风口、风阀、防火阀、风机盘管三速开关、风机盘管温控器、 风机盘管电动阀等系列空调配件;消防水箱等产品。可以给名牌企业贴牌。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
nuantongsheji
2011-07-04
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:12.8万
展开全部
呵呵,设计手册上都有啊,主要是考虑冷却塔的蒸发水量和意外泄水量,规范和设计手册上都有明确规定和计算公式,多看看书!