中央空调循环冷却水补水量怎么计算?
6个回答
展开全部
冷却水补水量,要看冷却塔的形式和冷水机型,一般取循环水量的1%-2%,溴化锂更高点2%-3%。
冷冻水补水量=水箱容积计算: Vp=a△tVs m3
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃
△t—最大的水温变化值 ℃
Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量。
1)先确定冷却进出水温度,就可以计算出单位时间补水量了;2)可能你是问如何确定已有冷却水的水量,这就要测量管径, 水流速.
追问
我问的不是保有水量,就是补水量,有没有计算公式?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有台水箱给冷却塔补水
专业做中央空调及通风排烟设备的大型集团公司,资质齐全,厂家直销,保证质量,价格优惠。欢迎客户来电咨询。各种形式风机盘管;吊顶式 (立式)新风机组、组合式空气处理机组;吊顶式 (立式)新风换气机; 热水(蒸汽)暖风机;风幕机;风机箱及各种风机(排烟、混流、斜流、轴流、离心、屋顶等风机);玻璃钢冷却塔、不锈钢冷却塔;铝合金风口、风阀、防火阀、风机盘管三速开关、风机盘管温控器、 风机盘管电动阀等系列空调配件;消防水箱等产品。可以给名牌企业贴牌。
专业做中央空调及通风排烟设备的大型集团公司,资质齐全,厂家直销,保证质量,价格优惠。欢迎客户来电咨询。各种形式风机盘管;吊顶式 (立式)新风机组、组合式空气处理机组;吊顶式 (立式)新风换气机; 热水(蒸汽)暖风机;风幕机;风机箱及各种风机(排烟、混流、斜流、轴流、离心、屋顶等风机);玻璃钢冷却塔、不锈钢冷却塔;铝合金风口、风阀、防火阀、风机盘管三速开关、风机盘管温控器、 风机盘管电动阀等系列空调配件;消防水箱等产品。可以给名牌企业贴牌。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
呵呵,设计手册上都有啊,主要是考虑冷却塔的蒸发水量和意外泄水量,规范和设计手册上都有明确规定和计算公式,多看看书!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询