百度网友b8b3f90
2011-10-14 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3079万
展开全部
上下限对应的0.0 200.0
工程量对应:0,27648
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
虎啸X5HmG
2011-10-14 · TA获得超过1272个赞
知道小有建树答主
回答量:1262
采纳率:88%
帮助的人:644万
展开全部
0-10V进入PLC后就是0-27648了,你对0-27648之间的数进行操作,例如5V就对应18824。