一、规范的术语定义及报警值设定要求

1、GBZ 2.1-2007《工作场所有毒因素职业接触限值化学有害因素》

3.1 职业接触限值OELs occupational exposure limits,OLEs

职业性有害因素的接触限制量值。指劳动者在职业活动过程中长期反复接触,对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。化学有害因素的职业接触限值包括时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和容许浓度三类。

3.1.1 时间加权平均容许浓度 permissible concentration-time weighted average,PC-TWA

以时间为权数规定的8h工作日40h工作周的平均容许接触浓度。

3.1.2 短时间接触容许浓度 permissible concentration-short term exposure limit,PC-STEL

在遵守PC-TWA前提下容许短时间(15min)接触的浓度。

3.1.3容许浓度 maximum allowable concentration,MAC

工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

2、GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒的气体检测报警设计规范》

2.0.15 直接致害浓度 immediately dangerous to life or health concentration(IDLH)

指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或损害健康,或使人立即丧失逃生能力。

5.3.3(3)有毒的气体的报警设定值宜小于或等于100%容许浓度/短时间接触容许浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%容许浓度/短时间接触容许浓度以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒的气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒的气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。

延伸对比

GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒的气体检测报警设计规范》的修订正式版预计2019~2020年出版并执行,其报批稿要求如下(最终以出版为准):

3.0.10确定有毒的气体的职业接触限值时,应按容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序选用。

条文说明:有毒_(:з」∠)_气体的职业接触限值通常有容许浓度、时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度三种。按数值高低,IDLH大于职业接触限值(其中,容许浓度MAC 小于时间加权平均容许浓度;时间加权平均容许浓度小于短时间接触容许浓度值)。按照职业卫生防护要求,在每天工作8 小时且每周工作5 天的条件下,职工应在符合时间加权平均容许浓度的环境条件下工作。实际上,在确定有毒的气体探测器时,结合当前有毒的气体探测器的制造水平,如按时间加权平均容许浓度作为有些毒性介质的检测浓度限值时,则市场上无适宜的探测器可选。由于生产现场泄漏检测属于环境事故状态检测,不是正常工作状态,为在确保操作人员的健康安全的前提下,便于检测工作的工程实施,当生产介质同时具有几个职业接触限值时,有毒的气体的职业接触限值可按容许浓度-时间加权平均容许浓度-短时间接触容许浓度的优先顺序选用浓度限值;当特定气体缺少容许浓度、短时间接触容许浓度值和时间加权平均容许浓度值时,可以选用直接致死浓度值。

5.5.2报警值设定应符合下列规定:

有毒的气体的一级报警设定值为小于或等于100% OEL,有毒的气体的二级报警设定值为小于或等于200% OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒的气体的一级报警设定值不得超过5% IDLH,有毒的气体的二级报警设定值不得超过10% IDLH;

环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。

根据上述报批稿内容对比2009年版可见,有毒的气体检测器的一、二级报警设定值将更加明确了。但考虑优先级有变动,2009年版的一级报警值采用容许浓度/短时间接触容许浓度取值,修订更新版采用容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序取值。具体让我们拭目以待修订正式版的GB/T50493(修订版将带“T”)。

蓝莘环境检测技术(上海)有限公司
2018-09-27 广告
每台仪器检定当然要出报告。只是你说的太笼统,因为每种气体,它的检测器(就是平时说的探头)都可能不同,就算检测器相同,响应值(每种气体对检测器的敏感程度)也会大不相同。 仪器鉴定必须要很准,这要到有资质的单位去鉴定。比如空气中硫化氢分析仪,他... 点击进入详情页
本回答由蓝莘环境检测技术(上海)有限公司提供
pyl_EF
2015-10-27 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:2719
采纳率:96%
帮助的人:148万
展开全部
有害气体检测报警仪的用途 有害气体检测报警仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。
另外,空气欠氧检测仪也属于这类仪器,危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几种情况:
泄漏检测:设备管道有害气体或液体(蒸气)现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏.
检修检测:设备检修置换后检测残留有害气体或液体(蒸气),特别是动火前检测更为重要.
应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对有害气体或液体(蒸气)进行检测.
进入检测:工作人员进入有害物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,要检测有害气体或液体蒸气.
巡回检测:安全卫生检查时,要检测有害气体或液体蒸气.
危险化学品要加强安全管理,完善安全措施、控制事故隐患.但是,不可能达到绝对安全,仍然会出现万有一失的情况.因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所有害气体或液体(蒸气)检测报警,是非常必要的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天津亚丽安报警设备
2019-01-22 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
有毒气体报警器报警设定值宜小于或等于100% MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体检测仪的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体报警器(高限)设定值不得超过10% IDLH值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4727bebde9
2012-03-31 · TA获得超过536个赞
知道小有建树答主
回答量:309
采纳率:0%
帮助的人:248万
展开全部
首先,报警值通常在机器上可以显示。
至于测定,参考消防认证方面的做法,是将毒气和空气混合,然后匀速的
升高毒气浓度(比如1ppm/秒),之后观察气体报警器何时报警,并记录。

一般来说,厂家会有一档报警精度来提示实际报警值和设定值之间的误差的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wyg2341579
2012-03-19
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:16.3万
展开全部
根据气体的不同而定,买了的话咨询厂家 没买的 话咨询我 哈哈 377709234青岛安可信很高兴为你解答