电路设计问题,请各位高手帮帮忙,谢谢!!!!

电路设计问题:现在有6路装有二极管的并联支路,二极管的参数都不一样,于是每次都有不同的支路导通,而且要让单片机根据每一次的变化控制另一件事,请问该如何将每一次变化送入单片... 电路设计问题:现在有6路装有二极管的并联支路,二极管的参数都不一样,于是每次都有不同的支路导通,而且要让单片机根据每一次的变化控制另一件事,请问该如何将每一次变化送入单片机,或者说选什么元器件将6条支路和单片机连接起来? 展开
 我来答
百度网友2924b9a67
2012-08-01 · TA获得超过231个赞
知道小有建树答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:76.6万
展开全部
应用8-3优先编码器74HC148、74HC348。这个古老的TTL逻辑芯片1块钱左右一片,可以将8路开关信号转变为3位二进制码输出,输出000就是第一路,001就是第二路……以此类推。
——不知我对需求理解的对不对?
追问
其实我就想用编码器,实在弄不懂用AD咋对这些数据处理。
编码器不是要输入高低电平吗?是不是需要将6路电压送入电压比较器转换成数字信号啊?我现在就是这个思路,望多加指点,谢谢!!!
追答
是的。这个编码器是数字信号。必须要信号调理成数字量后应用。如果您只需要通断状态,仅需要在编码器前加三极管开关整形即可。不用AD,用单片机IO口就行。
如您要知道输入信号的电平大小,方法完全不一样。就要用模拟开关芯片将信号输入到AD输入端,将单片机IO口输出二进制码依次选通模拟开关通道,依次采集通道数值来判别。8通道模拟开关型号较多,根据电压输入不同选择。价格在10块钱到30块钱不等。
大鹏和小鸟
2012-07-31 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:60%
帮助的人:1.6亿
展开全部
在单片机的输入端做二极管矩阵编码器就可以解决这个问题。
追问
需要再对6路电压处理吗?
追答
6路电压都是采用单片机电源的电压即可,假如是一些比较高低不整齐的信号需要整形电路整形。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
emily_young725
2012-07-31 · TA获得超过1948个赞
知道大有可为答主
回答量:2605
采纳率:0%
帮助的人:1359万
展开全部
请问是同时只送到单片机的一个管脚上么?
追问
不限定,不要超过4个管脚就行
追答
其实一个管脚就够了。

你将6个二极管并联后送到单片机AD脚上,将二极管不同的参数转化为电压值,每次单片机扫描AD值时,就可以根据不同的AD值做出相应的反应了。