请简述电流互感器精度等级的含义,0.2S/0.5/10P10?

 我来答
yuhaifei3321
2013-04-24 · TA获得超过121个赞
知道答主
回答量:96
采纳率:0%
帮助的人:75.6万
展开全部
0.2S -- S表示特殊用途的测量用电流互感器,精度等级0.2,表示在电流为额定电流时,互感器测得的电流与实际电流的误差为+-0.2%
0.5 -- 精度等级0.5,测量用电流互感器,表示在电流为额定电流时,互感器测得的电流与实际电流的误差为+-0.5%
10P10 -- 保护用电流互感器。当一次侧电流为正常负荷电流时,误差为+-3%,负荷误差为10%。可以简单理解为:电流互感器一次电流为10倍额定电流时,其二次侧电流误差为10%
北京森社电子
2018-06-11 广告
电流传感器依据原理和用途可以分为: 1、互感器,电磁感应原理,只能测量交流电,一般用于测量工频交流电 2、霍尔电流传感器,霍尔效应原理,一般用于测量交直流电流 3、罗氏线圈,电磁感应及安培环路定律,只能测量交流电,高频特性好 4、分流器,欧... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
112957585
2013-04-24 · TA获得超过2512个赞
知道小有建树答主
回答量:1110
采纳率:100%
帮助的人:527万
展开全部

以下两个表格来自测量用电流互感器检定规程。

测量用电流互感器误差限值

 

S级电流互感器误差限值

 

一般认为,互感器在额定的30%~100%可以准确测量。从检定规程看,30%时,误差已经大于标称准确级对应的百分比。

一般认为,S级互感器在额定的1%~100%可以准确测量。从检定规程看,5%时,误差已经大于标称准确级对应的百分比。

本回答被提问者和网友采纳