40千瓦的三相空调需要用多大的电缆

 我来答
wulilyf
高粉答主

2020-08-22 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:1075
采纳率:100%
帮助的人:34.5万
展开全部

40千瓦的三相空调需要用25平方毫米的铜线电缆。

40千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ,P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。计算:根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ)=40/(1.732×380V×0.85)=72A。

根据电线电流对照表,40KW负载至少要选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。

40千瓦的空调使用单相电源,工作电流在80A以下,考虑到空调启动电流比正常工作电流大,需要使用25平方毫米的铜线电缆。当然可以使用三相电源供电,这样电线可以选择细一些(每相线接6台空调,电线只需要使用16平方毫米的铜线即可)。

扩展资料

看三相空调需要用多大的电缆的话,首先需要看是属于什么类型的设备再看电源电压等选型要素。如果是电动机类负载380V电压额定电流约80A左右,建议至少选择框架额定电流160A。

40KW的电气设备,不论是加热设备也好,电感设备也好,它的工作电流都应该是80A以下。这样可以通过导线的载流量和电工选线口诀都可以进行进行选择;或者通过经验也可以选择。电缆线可以把它看成三根线穿管敷设的导线。

电工口诀是:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五, 双双成组减点五。条件有变加折算, 高温九折铜升级。穿管根数二三四, 八七六折满载流。

电工口诀里面选择35平方的铝芯电缆线或者25平方的铜芯电缆线。

苍山小冷48
2016-10-05 · 知道合伙人生活技巧行家
苍山小冷48
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:18831 获赞数:58733
因工作性质,一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年,近十年一直与计算机硬件打交道。

向TA提问 私信TA
展开全部
40千瓦的空调使用单相电源,工作电流在181A,考虑到空调启动电流比正常工作电流大,需要使用70平方毫米的铜线电缆。当然可以使用三相电源供电,这样电线可以选择细一些(每相线接6台空调,电线只需要使用16平方毫米的铜线即可)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-08
展开全部
你的选择基本是正确的,漏电断路器选择DZ47LE-63A三相四线的,电线选用多股铜芯护套电线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-12-15
展开全部
一、40kw三相用电设备的额定电流I=P/(√3×U×cosφ)=40/(1.732×0.38×0.90)=67.53A。(电压U=0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。1、选用3×16+1×10的铜芯电缆(安全载流量:68A)或3×25+1×16的铝芯电缆(安全载流量71A)。2、选用橡皮绝缘导线:铜线10mm�0�5(安全载流量69A)、铝线16mm�0�5(安全载流量69A)。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式