变压器参数SC-2000/6.3 6.3±2×2.5%/0.4KV Dyn11,Ud=10%是什么意思

 我来答
月亮的未来
2013-08-28 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1176万
展开全部
1、SC是环氧树脂浇注的三相干式变压器,这个对你很重要,是说明变压器的种类。
2、2000是变压器的容量,单位为千伏安,是变压器的大小,这对你也是非常重要。

3、6.3是变压器输入方(接电源方)的电压为,6300伏,输出方为0.4kV(400伏)也重要。
4、Ud=10%是指变压器的短路阻抗(变压器的内阻抗),这个技术参数会影响变压器的成本。

以上四项基本决定了变压器的价位,你的预算,主要是按这四条来询问厂家,要他们的报价。

其他的都是变压器的最基本的技术参数,虽然也会稍稍影响变压器的成本,但不是很重要的,其字母所代表的意义如下:
1、6.3±2X2.5%是指变压器输入方的调压范围有5档,就是可以有6615、6457.5、6300、6142.5和5985伏的调压范围。
2、Dyn11是变压器三相线圈之间的接线方式,是正常的联结组。
swm412323
2013-08-28 · TA获得超过413个赞
知道小有建树答主
回答量:453
采纳率:50%
帮助的人:169万
展开全部
SC为三相变压器、2000/6.3是2000KV变6.3KV、6.3±2×2.5%/0.4KV是0.4KV的调电压分接头,每个为5V、Dyn11为接线组别、Ud=10%为短路阻抗10%。
追问
那这个变压器的容量是多大的呢?我要是做预算的话应该参照哪个定额呢?
追答
2000KVA,参照2003定额。