商业电气系统零线发热是什么原因和治理措施
1个回答
展开全部
零线发热:无非是下面两个原因。
1、接线头没接牢。2、零线过流、过载。
第一种很好发现。第二种可以用钳型万用表,卡主零线测量检查,零线电流是否有过大的情况?三相电烧断零线是很危险的。
1、如果你的负载三相不平衡,零线电流过大可以重新分配负载。
2、如果检查三相电流平衡,零线电流还是很大,那肯定是三次谐波造成需要滤波处理。
零线电流过大,主要是非线性负载大量集中使用产生严重的三次谐波,3次谐波最高可达基波电流的80%以上。由于3次谐波电流的矢量角度一致,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达相线的2倍以上。
用叁思电气的零线电流消除器可以解决零线过流问题 。零线电流消除率90%以上。
零线电流消除器产品特点:
1、能锐减零线电流90%以上;
2、全自动、运行稳定、无需维护;
3、使用寿命长;
4、不受系统不平衡影响、同时补偿系统不平衡度;
5、实时零序过电流监测、报警、故障投切;
6、只滤除谐波、不改变原来三相电压、同时降低零线电压;
7、安装零序滤波器后节能效果显著;
8、设备安装方便省时省力、占用空间小;