地下车库10KV自维变电所接地未预留,用扁钢连接至塔楼配电室的总等电位可否?

由于设计失误地下车库10KV自维变电所接地未预留接地扁钢,可否将该变电所内需接地的设备,用扁钢连接至塔楼配电室的总等电位?... 由于设计失误地下车库10KV自维变电所接地未预留接地扁钢,可否将该变电所内需接地的设备,用扁钢连接至塔楼配电室的总等电位? 展开
 我来答
黔中游子姚启伦
2015-08-08 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50555
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
可以用扁钢连接至塔楼配电室的接地体上。
追问
变电所变压器中性点接到塔楼配电室接地,如果变压器漏电,是否会影响塔楼塔楼配电室配电柜
追答
变压器外壳和中性点,配电室接地等所有该接地设备,全部接在一个接地体上,互相间不会有影响的。