消防管道试压多少压力

 我来答
以我眼看世界
2018-07-19 · TA获得超过1万个赞
知道答主
回答量:19
采纳率:71%
帮助的人:1.9万
展开全部

1、对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。

2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5 倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

水压强度试验是管网在实验压力下稳定 30min,压力降不大于0.05MPa为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。

拓展资料:

消防管道的连接技术要点

1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

4、任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。

5、有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

参考资料:百度百科,消防管道

清诚声发射
2023-07-31 广告
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MP... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
帐号已注销
高粉答主

2018-04-12 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:318
采纳率:97%
帮助的人:6.2万
展开全部

这个根据规范要求的是管道强度工作压力不超过1.0mpa的时候,试验压力是1.5倍工作压力,管道工作压力超过1.0mpa的话,是工作压力+0.5mpa,但是不小于1.4mpa,稳定压力30min压力下降不超过0.02mpa为合格;严密性试验 是工作压力下24h,不渗不漏为合格。

  1. 简介:

    消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。

  2. 概念:

    由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。

  3. 分类:

    球墨给水铸铁管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材、塑料管材。

  4. 安装工艺流程:

    安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
suiyajie
高粉答主

推荐于2017-11-21 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84578

向TA提问 私信TA
展开全部
这个根据规范要求的是管道强度工作压力不超过1.0mpa的时候,试验压力是1.5倍工作压力,管道工作压力超过1.0mpa的话,是工作压力+0.5mpa,但是不小于1.4mpa,稳定压力30min压力下降不超过0.02mpa为合格;严密性试验 是工作压力下24h,不渗不漏为合格。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
时光搁浅UG8fv

2020-12-09 · TA获得超过2463个赞
知道小有建树答主
回答量:2354
采纳率:0%
帮助的人:79.6万
展开全部
各大小区都会有消防管道,而消防管道的压力也要达到一定的范围,所以安装好之后还要进行试压的工作。消防试压一般要打压到多少才算合理?消防管道设置的要求又是什么?

一、消防试压一般打压多少

1、按照相关的规定,消防管道施压的压力一般来说不能超过1.0MPA。而试压的压力要达到水管压力的1.5倍。如果超过了1.0MPA,工作压力再加上0.5MPA。

2、施压的过程中要达到30分钟,稳定压力,不超过0.02MPA就表明是合格的。在严密性试验的时候,工作压力要维持24小时,如果没有出现渗漏或者漏水的问题才算合格。

二、布置消防管道有哪些要求

1、消防管道是用于连接消防的器材,或者输送消防,能够达到灭火的目的,所以是一个非常重要的管道材。而关于它的厚度还有材质都有严格的要求,我们会发现它都是喷红色油漆,比较显著。

2、消防管道必须保证具有一定的耐压力,而且耐腐蚀,还耐高温,主要的材料选择的是铜管或者不锈钢管或者合金管。不管是什么材料,都要达到相关的要求,而且一般情况下管道都处于静止状态,所以对于管道要求还是比较严格的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式