消防管道试压多少压力
1、对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。
2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5 倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
水压强度试验是管网在实验压力下稳定 30min,压力降不大于0.05MPa为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。
拓展资料:
消防管道的连接技术要点
1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。
4、任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。
5、有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。
参考资料:百度百科,消防管道
2023-07-31 广告
这个根据规范要求的是管道强度工作压力不超过1.0mpa的时候,试验压力是1.5倍工作压力,管道工作压力超过1.0mpa的话,是工作压力+0.5mpa,但是不小于1.4mpa,稳定压力30min压力下降不超过0.02mpa为合格;严密性试验 是工作压力下24h,不渗不漏为合格。
简介:
消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。
概念:
由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。
分类:
安装工艺流程:
安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试
一、消防试压一般打压多少
1、按照相关的规定,消防管道施压的压力一般来说不能超过1.0MPA。而试压的压力要达到水管压力的1.5倍。如果超过了1.0MPA,工作压力再加上0.5MPA。
2、施压的过程中要达到30分钟,稳定压力,不超过0.02MPA就表明是合格的。在严密性试验的时候,工作压力要维持24小时,如果没有出现渗漏或者漏水的问题才算合格。
二、布置消防管道有哪些要求
1、消防管道是用于连接消防的器材,或者输送消防,能够达到灭火的目的,所以是一个非常重要的管道材。而关于它的厚度还有材质都有严格的要求,我们会发现它都是喷红色油漆,比较显著。
2、消防管道必须保证具有一定的耐压力,而且耐腐蚀,还耐高温,主要的材料选择的是铜管或者不锈钢管或者合金管。不管是什么材料,都要达到相关的要求,而且一般情况下管道都处于静止状态,所以对于管道要求还是比较严格的。