单相电力变压器,10.5KV,容量是100KVA。一次侧,二次侧的额定电压,电流是多少,有手册可以查嘛?

 我来答
qiankangmu
高粉答主

2019-05-29 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5549万
展开全部
100kVA、10.5kV单相变压器,其额定一次电流是100/10.5=9.5A,由于是单相,所以二次侧电压一般为220V,其二次额定电流是100/0.22=455A,如果二次侧电压不同,按容量/电压=电流计算(注意单位)
谁都有明智之举
2019-05-29 · TA获得超过6792个赞
知道大有可为答主
回答量:7644
采纳率:82%
帮助的人:529万
展开全部
二次侧的电压是多少?其实二次侧电流算法是这样的:容量÷根号3÷二次侧电压。例如:
三相变压器容量为100KVA,一次测电压为6KV,二次侧电压为400V,则一次侧电流为:100÷√3÷6=9.6(A)
二次侧电流为:
100÷√3÷0.4=144.3(A)
二次侧电压型号上有可能有,如:SCB10-100/6/0.4
有的是没有标的,如:SCB10-100/6,但如果是配电变的话一般都是400V。