伺服电机转矩控制时, PLC能否读取其编码器的脉冲值 进而得知其转动的角度

如果用伺服电机带动大型设备,由于贯性大,定位不准而有偏差,那位大师有好方法解决,请帮忙一下。... 如果用伺服电机带动大型设备,由于贯性大,定位不准而有偏差,那位大师有好方法解决,请帮忙一下。 展开
 我来答
匿名用户
2011-01-08
展开全部
理论上可以读,但有很大滞后,因为响应很慢,你的问题应该是要调整伺服系统的自动优化,做好速度和电流环的PID参数优化,或者加制动单元和制动电阻
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
江苏驰骏智能科技有限公司_
2022-05-18 广告
伺服电机的优点:1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2 ~3 转;3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;... 点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
暇飞飞
2011-01-07 · 超过31用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:69.5万
展开全部
伺服驱动一般有个编码器仿真输出,是增量信号,集电极输出或者差分输出。A/B/Z方波脉冲(Z为圈数信号)。
这个取决于你的PLC。有没有高速信号采集点。还有就是能接收,PLC内部有没有算法。

呵呵,中低端的PLC中我还没见过有这样的模块。或许三菱、西门子的有。
专业的运动控制器一般都有读取增量式编码器功能。
另,PLC也可以用通讯方式采集伺服驱动参数啊。比如485、232----看你要求的实时性了。
————
再另,负载惯性大,本来就不好控制,看下伺服参数调整或再看下是否选型电机惯量过小不匹配造成。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Bryanchen1982
2011-01-07 · TA获得超过3056个赞
知道小有建树答主
回答量:1509
采纳率:0%
帮助的人:554万
展开全部
首先查电机惯量选择是否匹配,如负载惯量比过大,则电机会不好控制。而你有偏差的话偏差出在哪里?是控制上没配合好还是机械上精度不够?如果问题出在电机驱动的后面,比如减速机齿隙过大,就算你编码器信号仿真输出给PLC构成位置半闭环没准也解决不了问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)