都是在切断电容器和空载线路的时候,击穿了绝缘的薄弱点,大致判断是谐振过电压,请教郭老师这个判断对吗?有什么方法能解决这个问题呢。不胜感谢。35kV用的是GE的真空式小车开...
都是在切断电容器和空载线路的时候,击穿了绝缘的薄弱点,大致判断是谐振过电压,请教郭老师这个判断对吗?有什么方法能解决这个问题呢。不胜感谢。
35kV用的是GE的真空式小车开关,每一段上都有消弧消谐装置,每个间隔都在柜内装设了过电压保护器。有没有规定电容器间隔不允许使用过电压保护器呢?
近期出现3起事故,1、新投运主变,想用电容器做负载,做保护向量,投电容器时由于放电线圈的二次线接错,电容器差压保护动作,跳开电容器,随后主变III侧开关柜体内放电,主变差动动作。2、新投运主变,切断35kV空载线路后,主变III侧放电,主变差动动作。
3、运行半年期设备,退出某电容器后此段上的一条线路,柜后电缆接头处放电,过电压保护器烧损,过流保护动作,开关拒动,主变后备跳闸。4天内3起事故,我都蒙了。求解。。。。。。。。。。 展开
不知道你们的系统有没有安装二次消谐装置?有专业仪器可以测定系统谐振的。不知道你们35KV的开关柜柜型是那种?如果是固定柜还好些,移开式的铠装柜的话用5年以后,经常会有放电事情的。因为此种柜型设计不合理,大部分都是采用复合绝缘的。时间长了容易绝缘破坏。